單位消防安全評估內容與方法:
單位消防安全評估是運用適當的檢測評估方法
,依據消防法規和消防技術標準,對單位消防安全狀況進行的評估。主要目的是通過查找單位存在的消防安全問題,指導單位整改火災隱患,完善消防管理措施,落實單位消防安全主體責任,進而提高單位消防安全管理水平。那么,單位消防安全評估的內容有哪些?又采取哪些方法呢?一
、建筑消防安全評估1 建筑消防合法性
1.1 檢查內容如下:
a)依法需要進行消防驗收的建筑物或場所經消防驗收合格的文件;
b)依法進行竣工驗收消防備案的建筑物或場所
,竣工驗收消防備案手續或經抽查合格的文件;c)公眾聚集場所投入使用營業消防安全檢查法律文件。
1.2 檢查方法如下:檢查建設工程消防驗收文書或備案憑證
、公眾聚集場所投入使用營業消防安全檢查法律文書。2 建筑使用情況
2.1 檢查內容如下:
a)建筑物或場所的使用功能、用途
,應與消防驗收、竣工驗收消防備案、消防安全檢查時確定的用途一致;b)建筑物或場所改建
、擴建、變更用途和裝修,應依法履行消防安全管理手續;c)對建筑物或場所使用情況進行現場核查時
,對以下情形進行重點檢查;● 采用金屬夾芯板材的建筑;
● 住宅改為群租房或小型旅館;
● 原設計為標準廠房
,現使用功能已更改;● 生產、儲存
、經營易燃易爆危險品的建筑內設置居住場所;● 廠房
2.2 檢查方法如下:
a)查看消防設計文件
、消防安全檢查情況,核對與原設計的一致性;b)對照建筑、場所使用情況
,查看使用功能是否改變;c)發現有改變用途或違反消防安全規定的地方可通過照相、錄像記錄相關資料
。3 總平面布局
3.1 一般規定
依據建筑防火設計要求
,對建筑的防火間距、消防車道、消防救援場地、直升機停機坪等進行逐項檢查。3.2 防火間距
3.2.1 檢查內容如下:
a)與相鄰建筑的間距;
b)U型或山型等建筑兩翼之間的距離;
c)加油加氣站
,石油化工工程,石油天然氣工程,石油庫,易燃易爆化學物品專用碼頭等特殊建筑物,與周圍居住區、公共設施、廠礦企業的距離。以及其場區內部建筑物、設施相互之間的距離。3.2.2 檢查方法如下:
a)現場檢查
,用測距儀器進行測量;b)核對施工圖紙
,查看有無擅自搭建的臨時建筑占用防火間距;c)儲罐、堆場
、架空電力線路等的防火間距按相應規范的規定進行檢查測量。3.3 消防車道
3.3.1 檢查內容如下:
a)建筑物消防車道設置情況;
b)高層建筑沿建筑的一個長邊設置的消防車道,該長邊所在建筑立面應設置消防車登高操作場地和消防救接窗口;
c)工廠
、倉庫區及可燃液體儲罐區、可燃氣體儲罐區、可燃材料堆場設置的消防車道;d)供消防車取水的天然水源和消防水池設置消防車道及取水口;
e)消防車道的設置滿足消防車通行的情況
。3.3.2 檢查方法如下:
a)現場檢查環形消防車道是否有兩處與市政道路連通;
b)測量盡頭式消防車道回車場的尺寸;
c)測量消防車道的凈寬度
、凈空高度和轉彎半徑;d)測量消防車道與建筑之間的距離,檢查是否有妨礙消防車作業的樹木
e)對消防車取水口進行觀察和測量
3.4 消防救援場地
3.4.1 檢查內容如下:
a)高層建筑消防車登高操作場地的布置形式;
b)消防車登高操作場地范圍內是否設置影響登高車?div id="jfovm50" class="index-wrap">?俊⒆鳂I(yè)的地下車庫出入口
3.4.2 檢查方法如下:
a)檢查消防車登高操作場地的布置形式,設置位置
b)測量消防車登高操作場地的尺寸
3.5 直升機停機坪
3.5.1 檢查內容如下:
a)直升機停機坪與屋頂設備用房的間距;
b)建筑通向停機坪的出口數量;
c)直升機停機坪的照明、消防設施
3.5.2 檢查方法如下:
a)現場檢查和測量停機坪的間距與出口數量;
b)對停機坪的出入口
4 平面布置
4.1 一般規定
4.1.1 依據建筑防火設計要求
4.1.2 依據建筑防火設計要求
4.1.3 依據建筑防火設計要求,對建筑內的消防控制室
、消防水泵房、滅火設備室、防排煙機房、變配電室、鍋爐房、發電機房4.2 防火防煙分區
4.2.1 檢查內容如下:
a)防火分區
b)防火門、防火卷簾
c)核查擅自變更防火分區的情況,變更后的防火分區是否符合規范要求;
d)擋煙垂壁的設置情況
4.2.2 檢查方法如下:
a)對照設計圖紙和消防驗收文件
b)對每個防火、防煙分區進行檢查
c)檢查建筑中庭防火分隔措施,僅作為人員通行使用的中庭內是否設置有可燃物及游樂設施
d)對有頂棚的步行街逐個檢查每家商鋪,查看步行街與其他使用功能場所的防火分隔是否符合要求
4.3 建筑功能場所的設置
4.3.1 檢查內容如下:
a)有頂棚的步行街;
b)歌舞娛樂放映游藝場所
c)廠房內員工宿舍
d)倉庫內員工宿舍、辦公室和休息室的布置位置和分隔措施;
e)商場內有明火的食品加工廚房
4.3.2 檢查方法如下:
a)對照設計文件
b)對建筑內設置的功能場所逐進行現場檢查
c)檢查有頂棚的步行街兩側的商鋪,查看商鋪之間的隔墻耐火極限
4.4 消防控制室
4.4.1 檢查內容如下:
a)單獨建造的消防控制室的耐火等級;
b)附設在建筑內的消防控制室的設置位置;
c)消防控制室的送、回風管在其穿墻處應設防火閥;
d)疏散門的設置情況
4.4.2 檢查方法如下:
a)通過觀察
b)檢查疏散門是否能直通室外或安全出口;
c)檢查進出消防控制室的風管、管孔
d)檢查消防控制室入口處是否設置明顯的標志
4.5 消防水泵房
4.5.1 檢查內容如下:
a)單獨建造的消防水泵房的耐火等級;
b)附設在建筑內的消防水泵房設置樓層及室內地面與室外出入口地坪高差;
c)消防水泵房的疏散門設置情況;
d)消防水泵房設置防止水淹的措施;
e)消防水泵房通風設施和防火封堵情況
4.5.2 檢查方法如下:
a)通過觀察等方法檢查消防水泵房的防火隔墻和樓板與其他部位的分隔情況;
b)消防水泵房疏散門是否能直通室外或安全出口
c)查看消防水泵房入口處擋水設施是否完好;
d)檢查進出消防水泵房的管孔
e)實地觀察消防水泵房是否有充足的光線和良好的通風條件;設置在地上或地下
f)檢查消防泵房內排水設施或排水溝排水是否能夠正常排水;設置在地下
4.6 燃油或燃氣鍋爐房
4.6.1 檢查內容如下:
a)燃油或燃氣鍋爐等設置在建筑外的專用房間的耐火等級;
b)貼鄰民用建筑布置的鍋爐房
c)布置在民用建筑內時
d)采用液化石油氣作為燃料的鍋爐房不得設置在地下或半地下;
e)儲油間的儲量、設置位置及分隔情況;
f)是否設置火災報警裝置和相適應的滅火設施
4.6.2 檢查方法如下:
a)檢查燃油或燃氣鍋爐房設置的位置和設施
b)查看鍋爐房的疏散門是否是直通室外或安全出口;
c)觀察鍋爐房等與其他部位之間的防火隔墻和樓板的防火分隔情況;檢查隔墻和樓板上是否開設有洞口及是否采用甲級防火門、窗;
d)檢查鍋爐房內設置的儲油間的防火分隔情況;檢查其儲油量是否符合要求
4.7 柴油發電機房
4.7.1 檢查內容如下:
a)柴油發電機房的設置樓層位置;
b)柴油發電機房貼鄰部位的使用功能;
c)柴油發電機房設置火災報警裝置和相適應的滅火設施
4.7.2 檢查方法如下:
a)觀察發電機房布置、設施是否符合要求
,機房、儲油間等分隔設施是否發生過改變;b)檢查機房的防火隔墻和樓板與其他部位分隔及門是否是采用甲級防火門;
c)檢查機房內的儲油間的防火隔墻與發電機間分隔情況;核查儲油間儲油量。
4.8 變配電室
4.8.1 檢查內容如下:
a)房間的設置位置;
b)與其他使用功能場所的防火分隔情況;
c)相應的滅火設施設置情況
4.8.2 檢查方法如下:
a)逐一現場檢查建筑內設置的變配電室、瓶組間等其他重點部位的設置位置;
b)采用觀察
c)檢查變配電室、瓶組間等其他重點部位火災探測及滅火設施設置情況
5 安全疏散和消防電梯
5.1 一般規定
建筑安全疏散的消防安全評估包括對安全出口
5.2 安全出口
5.2.1 檢查內容如下:
a)檢查安全出口的設置位置
b)檢查安全出口疏散門設置形式
5.2.2 檢查方法如下:
a)查閱消防設計文件
b)現場逐個檢查
5.3 疏散門
5.3.1 檢查內容如下:
a)疏散門的數量、門之間的間距
、開啟方向和暢通性等符合防火規范的要求;b)檢查疏散門的形式和有效寬度
。5.3.2 檢查方法如下:
a)查閱消防設計文件、建筑平面圖
,核實建筑層數、高度、使用功能等,一般場所或房間根據使用功能、建筑面積確定疏散門設置數量;對于劇場、電影院和禮堂的觀眾廳或多功能廳、體育館的觀眾廳等特殊場所,還需要根據每個疏散門的平均.多疏散人數進一步校核疏散門的數量;b)現場逐個檢查,疏散門的形式
、寬度、門之間的間距是否符合防火規范要求。5.4 疏散距離
5.4.1 檢查內容如下:
a)觀眾廳
、多功能廳、營業廳等敞開空間的疏散距離:b)其他房間內任一點至直通疏散走道的疏散門之間的距離;
c)直通疏散走道的房間疏散門到.近安全出口之間的距離。
5.4.2 檢查方法如下:
a)對觀眾廳
、多功能廳、營業廳等使用人數較多的房間的疏散距離進行逐一檢查;b)對照消防設計文件、建筑平面圖
,測量房間至疏散門、疏散門至安全出口的距離。5.5 疏散樓梯
5.5.1 檢查內容如下:
a)疏散樓梯的設置形式
b)樓梯構造及防火分隔構件;
c)管道穿越情況及裝修材料等情況。
5.5.2 檢查方法如下:
a)查閱消防設計文件
b)逐一檢查各疏散樓梯
c)觀察管道穿越是否符合防火規范要求;
d)查看有無可燃材料裝修
5.6 疏散走道
5.6.1 檢查內容如下:
a)疏散走道的設置形式
、圍護結構完整性;b)走道寬度、長度及走道暢通性等情況
。5.6.2 檢查方法如下:
a)查閱消防設計文件
、建筑平面圖,核實走道的設置形式有無改動,不同部位疏散走道是否滿足疏散的要求;b)根據建筑類別
、房間布置情況,實際測量走道寬度、長度;c)檢查走道是否被占用
、封堵、堆放雜物或改為他用。5.7 避難層(間)
、避難走道、下沉式廣場5.7.1 檢查內容如下:
a)避難層(間)設置的樓層高度
、間距、數量、可供避難的凈面積、疏散樓梯、外窗和消防設施的設置等情況;b)避難走道設置位置、設置形式
、防煙前室、直通地面的出口數量、走道凈寬、裝修材料、消防設施設置等情況;c)下沉式廣場的敞開空間凈面積、開口間距
、疏散樓梯、防風雨棚等情況。5.7.2 檢查方法如下:
a)查閱消防設計文件
、建筑平面圖、剖面圖,了解避難層(間)設置樓層,對每個避難層(間)的形式、前室、出口數量、間距b)實測和計算可供避難的使用面積;
c)實地檢查避難走道
5.8 消防電梯井及前室
5.8.1 檢查內容如下:
a)首層的消防電梯前室或擴大前室至室外出口的距離;
b)消防電梯每層?div id="jfovm50" class="index-wrap">?壳闆r;
c)轎廂內裝修材料;
d)消防電梯井、機房與相鄰電梯井
、機房的防火分隔情況。5.8.2 檢查方法如下:
a)逐一檢查,對每層電梯前室進行檢查;
b)實際測量首層的消防電梯前室門至室外出口的距離;
c)檢查每層電梯前室是否被占用或改為他用
,前室是否設置卷簾,前室內是否有其他門、窗、洞口;d)查看電梯內裝修材料是否為不燃材料。
6 建筑內部裝修
6.1 檢查內容如下:
a)建筑內部裝修部位及材料的燃燒性能;
b)建筑內部裝修遮擋消防設施的情況;
c)建筑內部裝修影響安全出口
、疏散門和疏散走道的情況。6.2 檢查方法如下:
a)查閱消防設計文件和建筑內部裝修平面圖、裝修記錄
,核對頂棚、墻面、地面等重點裝修部位使用的材料的燃燒性能;b)檢查照明燈具的高溫部位
,靠近難燃或可燃材料時,是否采取隔熱、散熱等防火保護措施;c)逐一對地上建筑的水平疏散走道和安全出口的門廳
,其頂棚裝飾材料是否采用燃燒性能等級為A級的裝修材料進行檢查;d)檢查地下商場
、地下展覽廳的售貨柜臺、固定貨架、展覽臺等,是否采用A級裝修材料檢查;e)現場核查建筑裝修是否妨礙消防設施的使用;消火栓門四周的裝修材料顏色與消火栓門的顏色是否有明顯區別;
f)現場核查建筑裝修是否妨礙疏散設施的使用。
7 防火構造
7.1 防火墻和防火隔墻
7.1.1 檢查內容如下:
a)防火墻
、房間隔墻和疏散走道兩側的隔墻等防火隔墻的做法;b)防火墻
、房間隔墻和疏散走道兩側的隔墻等防火隔墻的完全分隔情況;c)防火墻、防火隔墻的管道穿越等開口部位的防火封堵情況
。7.1.2 檢查方法如下:
a)查閱圖紙
b)現場核實各種管道
7.2 建筑豎井
7.2.1 檢查內容如下:
a)電梯井設置情況;
b)電纜井、管道井
c)電纜井
d)管道井的檢查門的設置情況
7.2.2 檢查方法如下:
a)檢查電梯井是否敷設與電梯無關的電纜、電線等;
b)檢查電梯井
c)逐一檢查電纜井、管道井等豎向井道在每層樓板處的封堵情況
d)逐一檢查電纜井
7.3 防火門窗
7.3.1 檢查內容如下:
a)防火門窗、防火卷簾的設置位置
b)防火門窗
7.3.2 檢查方法如下:
a)查看圖紙
b)逐一檢查防火門窗
、防火卷簾的開閉狀態。7.4 天橋和連廊
7.4.1 檢查內容如下:
a)天橋和連廊的使用功能;
b)天橋和連廊設置位置、防火分隔構造
、長度等情況。7.4.2 檢查方法如下:
a)現場查看連廊內是否設有除人員通行以外的其他功能;
b)觀察天橋和連廊的結構與構造做法;
c)實測天橋和連廊的長度;
d)查看連廊兩端防火分隔情況,設置的門是否是甲級防火門
7.5 建筑外保溫系統
7.5.1 檢查內容如下:
a)建筑外墻的外保溫系統保溫材料的燃燒性能及系統構造;
b)屋面保溫材料的燃燒性能及系統構造
7.5.2 檢查方法如下:
a)查閱外墻外保溫工程驗收的有關文件和記錄,核對外墻外保溫工程設計和外保溫材料的燃燒性能;
b)查看外保溫材料的進場檢驗清單
c)上屋面查看保溫層及防水層外是否有不燃材料保護層
8 通風空調系統
8.1 通風空調系統防火檢查
8.1.1 檢查內容如下:
a)排風系統設置導除靜電的接地裝置情況;
b)排風設備設置樓層位置情況;
c)通風管材質、絕熱材料及敷設情況;
d)通風系統防火閥設置情況;
e)通風機房的設置情況
8.1.2 檢查方法如下:
a)實際檢查靜電的接地裝置及防靜電措施;
b)檢查通風
c)觀察附設在建筑內的通風空調機房的防火隔墻和樓板與其他部位分隔做法。通風
8.2 通風空調系統防爆檢查
8.2.1 檢查內容如下:
a)甲、乙類廠房內的空氣循環使用情況;
b)民用建筑內空氣中含有容易起火或爆炸危險物質的房間通風設施;
c)可燃氣體管道和甲
8.2.2 檢查方法如下:
a)檢查廠房內有爆炸危險場所的排風管道
b)檢查空氣中含有易燃
c)凈化或輸送有爆炸危險粉塵和碎屑的除塵器
9 建筑防爆
9.1 有爆炸危險廠房(倉庫)的布置
9.1.1 檢查內容如下:
a)有爆炸危險的甲
b)甲、乙類生產場所(倉庫)的設置樓層位置;
c)有爆炸危險的甲
d)有爆炸危險的甲、乙類廠房的總控制室設置情況
9.1.2 檢查方法如下:
a)觀察有爆炸危險的設備是否避開廠房的梁
b)檢查甲
c)檢查變、配電站是否設置在甲
9.2 泄壓設施檢查
9.2.1 檢查內容如下:
a)廠房(庫房)泄壓設施設置情況;
b)檢查有爆炸危險的廠房與相鄰廠房連通處封堵情況;
c)散發可燃氣體
9.2.2 檢查方法如下:
a)觀察廠房(庫房)泄壓設施的部位是否合理
b)檢查有爆炸危險的廠房與相鄰廠房連通處是否采用防火材料密封;
c)檢查散發較空氣重的可燃氣體
d)檢查散發較空氣輕的可燃氣體
e)檢查散發可燃粉塵、纖維的廠房
10 配電線路及應急照明
10.1 配電線路敷設
10.1.1 檢查內容如下:
a)架空電力線及非消防配電的敷設情況;
b)消防配電線路的連續供電保證情況;
c)電線電纜選用及敷設情況。
10.1.2 檢查方法如下:
a)查閱電氣設計圖紙
b)檢查布線用電纜
c)檢查電纜封堵的材料及做法;
d)檢查是否在封閉樓梯間
e)消防配電線路是否與其他配電線路分開敷設;敷設在同一電纜井、溝內時
10.2 應急照明設置
10.2.1 檢查內容如下:
a)除住宅建筑外
,民用建筑、廠房和丙類倉庫的疏散照明設置位置;b)應急照明的連續供電時間及照度情況
。10.2.2 檢查方法如下:
a)現場逐一核查封閉樓梯間
、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室、避難走道、避難層(間)等的應急照明設施;b)用照度儀現場實測不同場所和部位的地面水平照度是否達到要求;
c)根據建筑的使用功能和規模核對應急照明的連續供電時間。
二
1 建筑消防設施基本情況
1.1 檢查內容如下:
a)現場確認建筑消防設施的系統種類;
b)統計建筑消防設施各系統主要設備的規格型號和數量
1.2 檢查方法如下:
a)按照評估任務和圖紙資料逐項確認被評估建筑消防設施系統的種類;
b)按照圖紙和技術資料,現場核查并記錄各系統主要設備的規格型號和數量
2 消防供配電設施
2.1 供配電負荷等級
2.1.1檢查內容如下:
a)一級負荷供電電源應由雙重電源供電
b)二級負荷供電電源電壓等級為10kV時
c)三級負荷供電除消防泵用電有特殊要求外
d)采用備用電源供電時,供電時間和容量應滿足各消防用電設備設計火災延續時間.長者的要求
2.2 消防配電
2.2.1 檢查內容如下:
a)消防用電設備應采用單獨的供電回路;消防控制室
b)不同消防設備的配電箱應有明顯區分標志
c)切換備用電源的控制方式及操作程序應符合設計要求。
2.2.2 檢查方法如下:
a)逐項查看消防控制室
b)查看消防設備的配電箱是否有明顯標志,檢查配電箱上的儀表及指示燈顯示是否正常
c)核查配電箱控制方式及操作程序是否符合設計并進行以下試驗:
● 自動控制方式下
● 手動控制方式下,在低壓配電室先切斷消防主電源
,后閉合備用消防電源,觀察備用消防電源的投入及指示燈的顯示(主消防電源指示燈滅,備用消防電源指示燈亮,供電正常);● 查看.末一級配電箱電壓表和指示燈的狀態。
2.3 自備發電機組
2.3.1 檢查內容如下:
a)發電機銘牌
,儀表、指示燈、按鈕等應完好,顯示應正常:b)儲油箱內的油量
、燃油標號應符合設計要求;c)自動啟動并達到額定轉速發電的時間應符合規范要求,發電機運行及輸出功率
、電壓、頻率、相位的顯示均正常;d)機房通風設施運行正常
。2.3.2 檢查方法如下:
a)查看發電機銘牌
、儀表、指示燈、按鈕等是否完好,查看發電機工作狀態頻率顯示是否為50Hz、電壓顯示是否為380V;b)查驗儲油箱內的油量、燃油標號是否符合設計要求;
c)自動控制方式時
,切斷主消防電源,檢查發電機是否能自動啟動;用秒表計時,30s后查看并記錄儀表的顯示數據(頻率顯示應為50Hz、電壓顯示應為380V)并觀祭機組的運行狀況;手動控制方式時,按下發電機啟動按鈕,用秒表計時d)查看發電機房通風設加是否運行正常。
3 火災自動報警系統
3.1 消防控制室
3.1.1 檢查內容如下:
a)消防控制室內應有顯示被保護建筑的重點部位
b)消防控制室內應無與其無關的電氣線路通過;
c)消防控制室應設置可直接報警的外線電話和應急照明
3.1.2 檢查方法如下:
a)檢查消防控制室是否有顯示被保護建筑的重點部位,疏散通道及消防設備所在位置的平面圖或模擬圖;
b)檢查消防控制室內是否有其他電氣線路通過;
c)檢查消防控制室內是否有外線電話
,是否有應急照明設施。3.2 火災報警控制器
3.2.1 檢查內容如下:
a)火災報警控制器安裝應牢固、平穩
、不傾斜;b)火災報警控制器接線端子處所配導線的端部
,均應標明編號,字跡清晰不褪色;端子板的每個接線端,接線不得超過兩根;c)報警控制器應有主電源和直流備用電源;主電源引入線直接與消防專用電源連接
,并有明顯標志;主電源的保護開關不應采用漏電保護開關;d)接地線采用銅芯絕緣導線,線芯截面積不小于4m㎡;接地牢固
,并有明顯標志;e)報警控制器單獨接地電阻值應小于4Ω
,聯合接地(共用接地)電阻值應小于1Ω;f)主電源斷電時應自動轉換至備用電源供電,主電源恢復后應自動轉換為主電源供電
,并分別顯示主、備電源的狀態;g)火災自動報警控制器的顯示、自檢
、消音、復位功能正常。3.2.2 檢查方法如下:
a)檢查每臺火災報警控制器安裝是否牢固
,平穩;b)查看每臺火災報警控制器柜內配線
,導線端是否標明編號和端子接線數量;c)查看每臺火災報警控制器是否有主電源和直流備用電源;火災報警控制器的主電源引線是否直接與消防專用電源連接,有無明顯標志;
d)查看每臺火災報警控制器接地線是否采用銅芯絕緣導線
,采用游標卡尺測量線芯截面積;查看接地是否牢固,有無明顯標志;e)采用接地電阻測量儀測量并記錄接地電阻值;
f)切斷主電源
,檢查直流備用電源供電的情況(主電源燈滅,備用電源燈亮),除系統報主電源故障外,其他工作正常;g)觸發自檢鍵,查看顯示和警報聲響功能是否正常
,在報警期間,按下消音鍵,查看聲響是否停止;再按下復位鍵,查看系統是否處于正常工作狀態。3.3 火災探測器
3.3.1 檢查內容如下:
a)探測器的選型和布置應符合GB50116要求;
b)探測器安裝應牢固,無松動
3.3.2 檢查方法如下:
a)按樓層或防火分區
b)按樓層或防火分區
3.3.3 火災探測器功能試驗如下:
a)點型感煙、感溫探測器:
1)檢查內容如下:應在試驗煙氣或溫度作用下動作
2)檢查方法如下:采用感煙探測器試驗裝置向感煙探測器釋放煙氣
b)線型光束感煙探測器:
1)檢查內容如下:當對射光束的減光值達到1.0dB~10dB時
,應在30s內向火災報警控制器輸出火警信號,啟動探測器報警確認燈。2)檢查方法如下:將濾光片置于相向的發射與接收器件之間
,并盡量靠近接收器的光路上,同時用秒表開始計時。在不改變濾光片設置位置的情況下,查看30s內火災報警控制器的火警信號、探測器報警確認燈的動作情況。當對射光束的減光值達到1.0dB~10dB時,應在30s內向火災報警控制器輸出火警信號,啟動探測器報警確認燈。c)線型感溫探測器:
1)檢查內容如下:應在試驗熱源作用下動作
,向火災報警控制器輸出火警信號;線性火災探測器報警應啟動報警確認燈,并在手動復位前應予以保持。2)檢查方法如下:可恢復型線型感溫探測器
,在距離終端盒0.3m以外的部位,使用55℃~145℃的熱源加熱,查看火災報警控制器火警信號顯示d)火焰(或感光)探測器:
1)檢查內容如下:應在試驗光源作用下
2)檢查方法如下:在探測器監測視角范圍內
e)管路采樣的吸氣式感煙探測器:
1)檢內容如下:應在試驗煙氣作用下動作,向火災報警控制器輸出火警信號
2)檢查方法如下:采樣管.末端(.不利處)采樣孔加人試驗煙
f)可燃氣體探測器:
1)檢查內容如下:可燃氣體探測器應在被監測區域內的可燃體濃度達到報警設定值時
2)檢查方法如下:向探測器釋放對應的試驗氣體,觀察報警響應時限內報警控制器的顯示情況
3.4 手動報警按鈕
3.4.1 檢查內容如下:
a)設置部位和數量應符合GB50116要求;
b)手動報警按鈕安裝應牢固
3.4.2 檢查方法如下:
a)按樓層或防火分區,檢查每個防火區域是否設置手動報警按鈕
b)按樓層或防火分區
3.5 火災警報裝置
3.5.1 檢查內容如下:
a)安裝應牢固;
b)每個報警區域內應合理設置火災警報裝置。
3.5.2 檢查方法如下:
a)按樓層或防火分區
b)按照報警區域逐個查看火災警報裝置的設置位置是否合理
3.6 系統功能檢查
3.6.1 檢查內容如下:
a)火災自動報警系統平時應處于正常的監視狀態;
b)火災自動報警系統的報警功能應正常;
c)火災自動報警系統的聯動控制功能應正常。
3.6.2 檢查方法如下:
a)查看火災報警控制器主菜單和面板
b)手動狀態下
c)自動狀態下
4 消防給水設施
4.1 消防水池
4.1.1 檢查內容如下:
a)消防水池容積應符合規范要求